实际上,以上的测试方法是不正确的。因为,在楼顶的试验消火栓处测试,只出一支水枪时,系统的出水量仅为5L/s ,远远没有达到系统的设计流量,根据水泵的流量-扬程曲线图可知此时水泵的扬程比设计扬程大很多,也就是说,即使水泵的设计扬程偏低,也会因为流量的降低而使扬程增加,给我们造成的假象使我们误认为水泵是满足要求的。所以说,这种测试方法是不能客观判定水泵是否符合要求的。